Page 1 sur 1
couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : lun. 19 juil. 2010 13:37
par marie16410
Bonjour,
Nous souhaitons réaliser un enrobé (BB 0/10) sur 5 cm d'épaisseur dans une impasse peu circulée. Aujourd'hui, il existe un chemin dont la structure est en calcaire. Que préconisez-vous pour accrocher le tapis d'enrobé à cette couche de calcaire qui sera balayée et compactée (couche d'accrochage, enduit de cure,...)?
Je vous remercie.
Marie
Re: couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : lun. 19 juil. 2010 21:01
par AB03
Bonsoir marie
Avant de faire tes enrobés, même si c'est une impasse, ta chaussée est constitué de quoi ? Bi-couche, émulsion, enrobé.....
Je viens de faire, il y a quelques semaines, un descro à ce sujet pour une rue en impasse avec une place en final.
Si tu veux des infos = pas de problèmes, j'ai ce qu'il faut.
Cdlt
Re: couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : mar. 20 juil. 2010 11:57
par marie16410
Bonjour,
la structure du chemin est en grave calcaire 0/30. Je dirais sur une trentaine de cm d'épaisseur...
Merci.
Marie
Re: couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : mer. 21 juil. 2010 16:51
par DELMACHE
Dans la mesure où on considère un trafic identique dans les prochaines années (impasse avec faible circulation), et que la structure existante a fait ses preuves (pas de déformations ni de désordres particuliers), il semble plutôt opportun d'y ajouter une couche de roulement.
Si nécessaire, je ferais un petit réglage préalable avec une GNT 0/31,5, une couche d'accrochage et le tapis d'enrobés (attention au niveau des seuils d'habitations et à la mise à niveau des réseaux).
Re: couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : jeu. 22 juil. 2010 06:22
par AB03
Bonjour marie.
Solutions :
1) rabotage voir fraisage sur 10 à 15cm
2) puis GNT 0/20 sur 10cm avec mise à niveau des grilles avaloirs, regards E.U., chambres télécom, bouche à clé........faire attention aux purges......
3) mise en place d'une couche d'accrochage.....
4) mise en oeuvre de BB 10 pour 160kg/m2 soit l'équivalent de 5 à 6cm d'enrobés en épaisseur.
Cldt

Re: couche entre graves calcaire et béton bitumineux 0/10?
Posté : jeu. 22 juil. 2010 13:05
par marie16410
Je pensais également à un reprofilage à la GNT 0/31.5.
Merci pour vos réponses.
Marie