Page 1 sur 1

Légionelle

Posté : jeu. 1 sept. 2011 14:12
par yvan
Bonjour,

Suite à un control annuel des bâtiments sportifs nous avons détecté cette bactérie.
Y a-t-il des personnes qui ont déjà eu ces problèmes, si oui comment ont-ils pu s’en débarrasser.
Nous avons fait des chocs thermiques, mais celles-ci reviennent, et sinon pour l’été est il préconiser de couper l’eau chaude, faut il alors purger les réseaux et les remplir que d’eau froide.
Merci pour vos informations

:|

Re: Légionelle

Posté : jeu. 1 sept. 2011 22:42
par arcturus
Bonjour,

Nous avons eu le problème pour les douches d'un internat. En faisant un choc thermique et des chasses à chaque point d'eau le problème a été réglé.
Il me semble qu'il existe également des traitements au chlore.
Il faut vérifier qu'il y a bien mini 60°C à la production d'eau chaude et dans tout le circuit.
Vérifier aussi la configuration/conception des réseaux: Mitiger l'eau au plus prés des points d'eaux. Supprimer les bras morts qui sont facteurs de prolifération de la bactérie.
Pour l'été ce que tu suggères peut être une solution.

Re: Légionelle

Posté : ven. 2 sept. 2011 20:07
par Verdad

Re: Légionelle

Posté : dim. 4 déc. 2011 22:02
par jbillaud
Bonsoir,
ceci a peut être déjà été réalisé, mais ... les mitigeurs ou pommes de douches ont ils été désinfectés, ou désincrustés? avec de l'acide phosphorique dilue a 10/100? par exemple? d'autre part, comme le dit arcturus, la conception du réseau d'eau peut en être la cause, et de simples tuyaux qui se croisent, ou qui sont trop proche l'un de l'autre, ou un tuyau d'eau chaude mal isole peuvent être suffisant pour faire baisser la température de l'eau et avoir des soucis...par ailleurs, comment on été analysés les échantillons? PCR? ou culture de la bactérie? il y a de la legionelle, mais.... est elle vivante? quel est la quantité de chlore présente dans l'eau froide? la mise en place d'une station de chloration peut être une solution a moindre coût, ou a l'ozone, mais un peu plus coûteux, attention, les deux sont corrosifs....
bon courage

Re: Légionelle

Posté : lun. 5 déc. 2011 13:07
par ch'picard
comme le relatent les collègues
il y a 2 solutions pour un traitement curatif
soit le choc thermique 70°c pendant au moins 5 min en ouvrant au préalable touts les points de sorties
soit un choc chimique par chloration, ozone ou peroxyde, mais il est vrai que le réseau souffre en aval

ensuite il est préconisé de ne pas avoir une t° de sortie ballon ou production d'eau chaude de 25 à 45 °c, car cette fourchette de t° est la plus favorable pour la bactérie

de plus on a 3 points de contrôle de t° à faire depuis la nouvelle réglementation :
- sortie production
- point le plus défavorisé (douche la plus éloignée)
- la t° de retour si circuit "bouclé"

normalement si le choc thermique est bien réalisé il n'y a pas besoin de choc chimique

en rappel la légionnelle n'est pas dans l'eau, mais dans les micro goutelettes de vaporisation
en clair quelqu'un qui avale cette eau ne sera pas malade, par contre s'il inhale des micro goutelettes, là il risque l'infection

bon courage

Re: Légionelle

Posté : lun. 5 déc. 2011 13:12
par ch'picard
j'ai oublié il est conseillé d'avoir une t° au plus loin de 50°c en tout point
par contre il y a obligation de réaliser un affichage pour préciser la t°c de sortie dans les douches et autre point de délivrance