Posté : jeu. 15 sept. 2011 16:04
par sofiane
bonjour,
je me penche sur un gros dossier " le desenfumage d'un erp 1erecategorie" vieux de 10 ans
par quoi dois-je commencer normalement ?
une etude simple zone de de desenfumage ca s'ouvre ok ! ou je plonge au coeur du probleme avec debit, section etc etc ..... je bloque un peu
ou troisieme cas, je fais appel a un cabinet d'etude ?
merci d'avance pour vos precieuses reponses .
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : jeu. 15 sept. 2011 21:47
par arcturus
Bonjour,
Je ne comprends pas trop le terme "je me penche", que cherches tu réellement?
à vérifier le désenfumage?
mettre à jour le désenfumage ou le remettre en état?
Ton désenfumage est il mécanique, naturel?
Normalement il doit être vérifié tous les ans par un technicien compétent. Il doit être aux normes à la date du dépôt du permis de construire si il n'y a pas eu de gros travaux entre temps.
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 08:35
par phil-decuivre
bonjour,
Pourquoi "se pencher" sur ce dossier,il n'y a pas de rapport de la commission de sécurité ?
@+
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 09:18
par Binano
Tu veux te plonger au coeur du problème mais quel est le problème ?
Il ne fonctionne pas ?
Il n'est pas testé ?
Tu veux le modifier ?
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 09:33
par sofiane
le retour de la verification du desenfumage me signale que : certains moteurs n'extrait pas assez
il y a deja une equipe de maintenance qui est en place et qui confirme sauf que
ma question est simple, qui a deja abordé cette question lors d'un debit trop faible ?
des pistes que je creuse - moteurs sous dimensionnés; fuites eventuelles
en faite j'ai un peu la pression, je sens que j'ouvre la boite de pandore
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 10:38
par Binano
sofiane a écrit :le retour de la verification du desenfumage me signale que : certains moteurs n'extrait pas assez
il y a deja une equipe de maintenance qui est en place et qui confirme sauf que
ma question est simple, qui a deja abordé cette question lors d'un debit trop faible ?
des pistes que je creuse - moteurs sous dimensionnés; fuites eventuelles
En toute logique tu devrais avoir un rapport de mesure de débit/pression quand le désenfumage a été mis en place il y a 10 ans. Si le débit était bon il y a 10 ans il doit encore être bon aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a une dérive : grilles encrassées par exemple ?
Avec un peu (beaucoup) de chance il s'agit de moteur 2 vitesses et tu pourras augmenter le débit en modifant le cablage et donc passer en grande vitesse.
Tu es bien en désenfumage mécanique ? Mécanique en extraction et insuflation ou uniquement en extraction ?
Moi je suis dans le cas inverse, dépression trop importante... les essais ont été réalisés avec la porte d'entrée ouverte or quand on démarre le désenfumage avant d'ouvrir la porte d'entrée il y a tellement de dépression que la porte d'entrée reste collée... impossible de l'ouvrir si on est pas un bodybuilder

Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 11:09
par sofiane
en fait rien ne colle des mesures de sections differentes, des prises de mesures differentes
aucun plans doe signer ni validé, de bonnes mesures sur doe alors quil manque carrement des troncons de gaines sur le batiment
le constructeur qui est aussi le controleur ca risque de chauffer

le desenfumage et arrivee d air :mecanique le plus couramment
pour ton histoire de portes, il n'y a pas une histoire de 50-80 pascal car sinon les enfants ne peuvent plus ouvrir les portes
et toi tu as resolu ton probleme binano ?
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 11:36
par Binano
sofiane a écrit :pour ton histoire de portes, il n'y a pas une histoire de 50-80 pascal car sinon les enfants ne peuvent plus ouvrir les portes
et toi tu as resolu ton probleme binano ?
Non, pas encore, on va faire une proposition au SDIS pour mettre en place un volet à dépression dans la porte d'entrée qui s'ouvrirait automatiquement en cas de dépression et qui permet de rester en dessous des 80 pascals lorsque la porte d'entrée n'a pas été ouverte avant mise en fonctionnement du désenfumage mécanique.
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : ven. 16 sept. 2011 22:00
par arcturus
Bon on comprend mieux le problème.
sofiane a écrit :
le constructeur qui est aussi le controleur ca risque de chauffer
C'était possible ça il y a 10 ans? Maintenant ce n'est plus possible le CT ne peut pas être juge et partie, il ne peut pas bosser pour la MOE et contrôler l'ouvrage.
Après reste à voir si c'est un problème de conception dans ce cas t'es mal ou un problème de réalisation. Faudrait vérifier les gaines voir si il n'y a pas de trous qui créeraient des prises d'air (c'est du vécu), vérifier qu'il n'y ai pas de corps étranger qui générait le flux d'air, vérifier le moteur de la tourelle de désenfumage. Vérifier également que plusieurs niveaux du bâtiment ne se désenfument pas en même temps.
Re: contentieux sur desenfumage
Posté : lun. 19 sept. 2011 15:57
par sofiane
merci pour les réponses, je vous tiens au courant du résultats ou de la marche que nous allons suivre .