Pour un chantier mon boss me demande la chose suivante :

Vidanger une cale seche en utilisant un sofrel S500 , faire varier la fréquences des deux pompes par rapport au niveau de la cale, détecté par une sonde 4-20

Voila les données suivantes : 2 pompes flygts N 3171-53-611-00-7510
pour une HMT de :
6 m , fréquence 50 hz , debit : 686
5m , 48 hz , 699
4m , 45 hz , 691
3 m , 42 hz , 691

Pourriez vous m'aider à élaborer la formule pour un sofrel S500 en me donnant les étapes à suite, mon Boss m'attend au tourant et l'erreur n'est pas envisagable ! lol

Merci vraiment pour vos réponses et si vous voulez d'autres renseignements ,n'hésites pas je vous les ferais parvenir .

B

Re: Sofrel formules automatismes HELP...

Posté : ven. 10 févr. 2012 17:09
par gibounours
Si j'ai bien compris il faut que tu fasse correspondre la fréquence avec la hauteur d'eau ?
Les informations sont câblées directement sur le SOFREL ?
La formule est une fonction affine (si mes souvenirs sont bons...)
y=ax+b
freq=a*hauteur_eau+b
Bon en linéarisant un peu ton tableau on obtient a=8/3 et b=34
frequence = 8.0/3.0* hauteur_eau+34.0
Ne pas oublier le .0 sinon il ne l'interprète pas comme un REEL et fait une erreur BadType à la vérification.

Il suffit que "hauteur_eau" soit configuré sur une entrée en 4-20mA et "frequence" sur une sortie... que le variateur de ta pompe accepte (0-10V, 4..20mA ou 0..20mA). Attention aux limites en configurant ces entrées / sorties.

En espérant avoir répondu à ta question.
Vu la date du poste, tu as certainement déjà trouvé une solution...